2020年土建質量員案例題分析指導-每日一練(5.8)
2020年土建質量員案例題分析指導-每日一練(5.8)
【背景資料】某小區住宅樓,設計基礎為梁板式鋼筋混凝土筏形基礎,埋深14.5米,梁式筏形鋼筋混凝土底板厚度為800mm,筏形基礎底板配筋均為雙層雙向配筋,底板混凝土為C35|p12,混凝土采用集中攪拌站泵送混凝土。施工過程中,發生如下情況:
情形1:底板局部配置了HRB335級直徑22mm鋼筋,施工單位征得監理單位和建設單位同意后,采用HPB235級直徑16mm的鋼筋進行了代換,代換后鋼筋強度滿足設計要求。
情形2:施工單位經過比選,確定了某商品混凝土攪拌站供應混凝土,并由該站制定底板混凝土施工方案。該方案采用溜槽施工,并分兩層澆筑。底板混凝土澆筑當時,大氣最高溫度39℃,混凝土最高入模溫度40℃。澆筑完成12h以后,采用覆蓋一層塑料膜及一層保溫巖棉養護7天。測溫記錄顯示:混凝土內部最高溫度75℃,其表面最高溫度47℃。
情形3:監理工程師檢查發現底板表面混凝土有裂縫,經鉆芯取樣檢查,取樣樣品均有貫通裂縫。請依據上述背景資料完成1~10題的選項,其中判斷題二選一(A、B選項),單選題四選一(A、B、C、D選項),多選題五選二或三或四(A、B、C、D、E選項),不選、多選、少選、錯選均不得分。
1.、情形3中混凝土裂縫的處理方案必須報告設計單位認可( A )。
A、正確
B、錯誤
2.、基礎底板鋼筋代換是否合理( B )。
A、合理
B、不合理
3.、由商品混凝土攪拌站編制大體積混凝土施工方案是否合理( B )。
A、合理
B、不合理
4.、下列方法中( BCE )是地基承載力檢驗的常用方法。
A、灌砂法檢測
B、動力觸探
C、靜力觸探
D、回彈儀檢測
E、標準貫入度試驗
5.、按照現行規范,大體積混凝土的最高入模溫度不應超過( B )攝氏度。
A、25
B、30
C、35
D、40
6.、情形3中,底板混凝土養護時間至少應為( B )天。
A、7
B、14
C、28
D、60
7.、下列( BDE )是影響填土壓實的主要因素。
A、壓實順序
B、土的含水量
C、場地大小
D、每層鋪土厚度
E、壓實功
8.、情形3中,造成裂縫的最直接原因是( B )。
A、混凝土配料不當
B、混凝土內外溫差過大
C、外界氣溫過高
D、未及時進行收水抹壓
9.、結合情形1中,下列錯誤的做法有( BCDE )。
A、用直徑16mm的鋼筋代換直徑22mm的鋼筋
B、用HPB235級鋼筋代換HRB335級鋼筋
C、鋼筋代換征得建設單位和監理單位同意即可
D、該鋼筋代換滿足設計強度要求即可
E、鋼筋安裝時,應抽查檢查受力鋼筋牌號、規格、數量。
10.、結合案例,下列關于控制大體積混凝土裂縫有效的施工措施為( ABDE )。
A、拌制混凝土,優先選用低水化熱礦渣水泥,并適當使用緩凝減水劑
B、降低混凝土的入模溫度,控制混凝土內外的溫差
C、盡可能地延長混凝土養護時間
D、可預埋冷卻水管
E、摻入外加劑。