消防技術服務機構受托對某地區銀行辦公的綜合樓進行消防設施的專項檢查,該綜合樓火災自動報警系統采用雙電源供電,雙電源切換控制箱安裝在一層低壓配電室,考慮到系統供電的可靠性,在供電回路上設置剩余電流電氣火災探測器,實現電流故障動作保護和過負載保護?;馂膱缶刂破黠@示12只感煙探測器被屏蔽(洗衣房2只,其他樓層10只),1只防火閥模塊故障。

對火災自動報警系統進行測試,過程如下:切斷控制器與備用電源之間的連接,控制器無異常顯示:恢復控制器與備用電源之間的連接,切斷火災報警控制器的主電源,控制器自動切換到備用電源工作,顯示主電故障:測試* 只感煙探測器,* 只正常報警,2只不報警,試驗過程中控制器出現重啟現象,繼續試驗報警功能,控制器關機。無法重新啟動;恢復控制器主要電源,控制器啟動并正常工作;使探測器底座上的總線接線端子短路,控制器上顯示該探測器所在回路總線故障:觸發滿足防排煙系統啟動條件的報警信號,消防聯動控制器發出了同時啟動* 個排煙閥和* 個送風閥的控制信號,控制器顯示了* 個排煙閥和* 個送風閥的開啟反饋信號,相對應的排煙機和送風機正常啟動并在聯動控制器上顯示啟動反饋信號。

銀行數據中心機房設置了IG * * 1氣體滅火系統,以組合分配方式設置A、B、C三個氣體滅火防護區。斷開氣體滅火控制器與各防護區氣體滅火驅動裝置的連接線,進行聯動控制功能試驗,過程如下:

按下A防護區門外設置的氣體滅火手動啟動按鈕,A防護區內聲光報警器啟動,然后按下氣體滅火手動停止按鈕,測量氣體滅火控制器啟動輸出端電壓,一直為0V。

按下B防護區內的1只火災手動報警按鈕,測量氣體滅火控制器啟動輸出端電壓,2* s后電壓為2* V。

測試C防護區,按下氣體滅火控制器上的啟動按鈕,再按下相對應的停止按鈕,測量氣體滅火控制器啟動輸出端電壓,2* s后電壓為2* V。

據了解,消防維保單位進行系統試驗過程中不慎碰壞了兩段驅動氣體管道,維保人員直接更換了損壞的驅動氣體管道并填寫了維修更換記錄。

根據以上材料,回答下列問題(共21分):

1.根據檢查測試情況指出消防供電及火災報警系統中存在的問題。

①雙電源的切換控制箱安裝在一層低壓配電室不符合規范要求;

②在供電回路上設置剩余電流電氣火災探測器不符合規范要求;

③12只感煙探測器被屏蔽和1只防火閥模塊故障不符合規范要求;

④切斷控制器與備用電源之間的連接,控制器無異常顯示不符合規范要求。

注:①根據《建筑設計防火規范》GB* 001* -201* 10.1.* ,消防控制室、消防水泵房、防煙和排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置。②根據《火災自動報警系統設計規范》GB* 011* -201* 9.2.2,剩余電流式電氣火災監控探測器不宜設置在IT系統的配電線路和消防配電線路中。③根據《火災探測報警產品的維修保養與報廢》GB29* * 7-201* * .1.* ,火災探測器、模塊、手動報警按鈕和消火栓啟動按鈕一般應在維修企業內進行維修,將上述部件拆下維修時,應立即更換備品,不應對相應部位實施屏蔽;沒有備品時,應對該部位采取有效的消防安全措施。④根據《火災自動報警系統施工及驗收規范》GB* 01* * -2007 * .* .2-* ,使控制器與備用電源之間的連線斷路和短路,控制器應在100s內發出故障信號。(注釋部分為輔助理解而補充的內容,非參考答案,下同。)

2.導致排煙閥未反饋開啟信號的原因是什么?

①排煙閥本身故障;

②排煙閥與控制器之間線路故障;

③排煙閥信號輸入模塊故障。

注:根據《火災自動報警系統設計規范》GB* 011* -201* * .* .2,排煙系統的聯動控制方式應符合下列規定:

1.應由同一防煙分區內的兩只獨立的火災探測器的報警信號,作為排煙口、排煙窗或排煙閥開啟的聯動觸發信號,并應由消防聯動控制器聯動控制排煙口、排煙窗或排煙閥的開啟,同時停止該防煙分區的空氣調節系統。

2.應由排煙口、排煙窗或排煙閥開啟的動作信號,作為排煙風機啟動的聯動觸發信號,并應由消防聯動控制器聯動控制排煙風機的啟動。

* .三個氣體滅火防護區的氣體滅火聯動控制功能是否正常?為什么?

①A防護區正常;原因:A防護區的氣體滅火聯動控制啟停均符合要求,且停止后無電壓輸出。

②B防護區不正常;原因:B防火區內一只手動報警按鈕作為聯動邏輯關系的首個聯動觸發信號,應啟動設置在防護區內的火災聲光警報器,不應啟動氣體滅火系統。

③C防護區不正常;原因:按下相對應的停止按鈕后,不應再延時噴射,應能停止啟動,即控制器啟動輸出端電壓應為0V。

注:根據《火災自動報警系統設計規范》GB* 011* -201* * .* .2,1.應由同一防護區域內兩只獨立的火災探測器的報警信號、一只火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號或防護區外的緊急啟動信號,作為系統的聯動觸發信號,探測器的組合宜采用感煙火災探測器和感溫火災探測器,各類探測器應按本規范第* .2節的規定分別計算保護面積。氣體滅火控制器、泡沫滅火控制器在接收到滿足聯動邏輯關系的首個聯動觸發信號后,應啟動設置在該防護區內的火災聲光警報器,且聯動觸發信號應為任一防護區域內設置的感煙火災探測器、其他類型火災探測器或手動火災報警按鈕的首次報警信號;在接收到第二個聯動觸發信號后,應發出聯動控制信號,且聯動觸發信號應為同一防護區域內與首次報警的火災探測器或手動火災報警按鈕相鄰的感溫火災探測器、火焰探測器或手動火災報警按鈕的報警信號。

* .維保人員對配電室氣體滅火系統驅動氣體管道維修的做法是否正確,為什么?

不正確,原因:更換后管道要進行強度試驗和嚴密性試驗,并合格。

注:根據《氣體滅火系統施工及驗收規范》GB * 02* * -2007 * .* .* ,滅火劑輸送管道安裝完畢后,應進行強度試驗和氣壓嚴密性試驗, 并合格。