大金空調故障代碼(轉載)
021yin.com /?2-55-93-1.html 寧波銀亞中央空調設備 轉載請注明高寶印刷機故障代碼表!
大金FTY系列分體式空調器故障代碼:
故障代碼 故障原因
A6風扇系統故障高寶印刷機故障代碼表,風扇電機有問題
C4室外管溫熱敏電阻有故障
C9室外微風熱敏電阻有故障
U4室內機與室外控制線接觸不良或接錯
U5室內機與遙控器接觸不良
E5過載可壓縮機超負荷運行
E3高壓過高使壓力繼電器斷開保護
H3高壓控制器本身有故障
H9室外溫度傳感器本身有問題
J6熱交換器的感溫器有故障
P3電氣箱內的感溫器有故障
以上代碼適用于FTY223C高寶印刷機故障代碼表,FTY353C,FTY453C,FTY603C等機型,該機實現自動診斷故障功能的操作步驟是:當按動空調器選擇運行方式時,則按下“時間”鍵3秒鐘以上,空調器自動進入故障診斷測試狀態,再按下異常信號檢測鍵,如果存在故障,故障代碼將出現在液晶板的溫度顯示屏上
大金FVT-(125)高寶印刷機故障代碼表,(71)B系列柜式
LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障內容
?。ňG色)(綠色)(紅色)(紅色)(紅色)
室內主控制板閃亮閃亮滅滅滅室內正常高寶印刷機故障代碼表,檢查室外機
閃亮---閃亮系統設置故
正常----室內機主控制板故障
滅----電源線以高寶印刷機故障代碼表,室內機故障
室外主控制板閃亮滅閃亮-電源相序不對
閃亮閃亮-傳感器故障
閃亮滅-室外機保護器損壞
該機是通過室內外電路板上各一綠二紅故障燈與面板上一紅燈點亮,提示故障范圍,正常狀態綠燈閃,紅燈全滅,出現故障時能記憶保存,排除故障后關斷電源20秒以上,否則二次送電后故障燈將一直顯示高寶印刷機故障代碼表。
熱泵型HEATPUMPTYPE《KFR---75F》FHYB71FMVL和單冷型COOLINGONIYTYPE《KF---75F》FHB71FMVL故障代碼:
異常號碼表
1.當表示異常號碼處呈黑底白字時,不顯示,雖然空調機繼續運轉,仍要仔細觀察,如有必要,也需進行維修高寶印刷機故障代碼表。
2.根據室內機或室外機的型號,有的異常號碼可能顯示,也可能不顯示高寶印刷機故障代碼表。
A1室內機電路板不良
A3排水水位異常
A6室內機風扇電機過載高寶印刷機故障代碼表,電流過大或堵轉
A7風向擺動電動機堵轉僅風向不能控制
AF電機異常
AH空氣過濾器異常僅空氣過濾器不起作用
AJ能力設定不當預先設定的數據不當高寶印刷機故障代碼表。或者數據保存IC中未設定任何程序。
C4熱交換器溫度感應器異常高寶印刷機故障代碼表。
C9吸入空氣溫度感應器異常高寶印刷機故障代碼表。
CJ遙控器溫度感應器異常高寶印刷機故障代碼表。遙控器熱敏電阻功能異常,但系統的熱敏電阻仍然能夠運轉。
E0安全裝置動作(室外機)
E1室外機電路板不良(室外機)
E3高壓部分異常(室外機)
E4低壓部分異常(室外機)
E5壓縮機電動機堵轉不能工作(室外機)
E7室外機風扇電動機堵轉室外機風扇電動機瞬時電流過大(室外機)
E9電子膨脹閥異常(室外機)
F3排氣管溫度異常(室外機)
H3高壓開關異常(室外機)
H4低壓開關異常(室外機)
H7室外機風扇電動機位置信號異常(室外機)
H9室外熱敏電阻異常(室外機)(注意3)
J3排氣管熱敏電阻異常(室外機)(注意3)
J5進氣管熱敏電阻異常(室外機)
J6熱交換器熱敏電阻異常(室外機)(注意3)
L4散熱片過熱(室外機)變頻器不能冷卻
L5瞬時電流過大(室外機)壓縮機電機可能接地不良或短路
L8電氣部分過熱(室外機)可能壓縮機過載或壓縮機電機斷線
L9為防止故障停機(室外機)壓縮機可能堵轉
LC室外機控制部分與變頻器之間傳導異常(室外機)
P1缺相(室外機)
P3印刷電路板溫度感應器異常(室外機)
P4散熱片溫度感應器異常(室外機)
PJ能力設定不當(室外機)預先設定的數據不當高寶印刷機故障代碼表。或者數據保存IC中未設定任何程序。
U0進氣管溫度異常
U1反相互換L1高寶印刷機故障代碼表,L2或L3中的兩個
U2電源電壓異常(室外機)包含K1M中的異常
U4UF傳送異常(室內機----室外機)室內機與室外機之間的接線錯誤,或室內機和室外機中的電路板不良高寶印刷機故障代碼表。如果顯示UF,則可能是室內機和室外機之間的接線錯誤。因此,必須立即斷開電源,糾正接線。(室外機中的壓縮機和風扇可能會(huì )不顧遙控器的指令而自行起動)
U5傳送異常