??配電變壓器故障的簡易判斷方法:(1) 看:觀察配電變壓器外觀。1) 看油位計。油位應在油標刻度的1/4~3/4 (氣溫高時,油面在上限側;氣溫低時, 油面在下限側)。油面過低,應檢查是否漏油,若漏油應停電檢修,若不漏油應加油至規定 油位。2) 看配電變壓器套管,看套管表面是否清潔,有無裂紋、碰傷和放電痕跡。

??表面清潔 是套管保持絕緣強度的先決條件,應定期予以清掃。套管由于碰撞或放電等原因產生裂紋 傷痕,也會(huì )使絕緣強度下降造成放電。3) 看配電變壓器箱體外表。主要看配電變壓器運行中是否滲漏油。對配電變壓器箱 體焊接缺陷造成滲漏油,可采用環氧樹脂粘合劑堵塞。

??對于長期運行造成密封墊圈老化引 起的滲漏油,應更換密封墊圈,特別是低壓側出線套管,往往由于接線端接觸不良,過負 荷等原因造成過熱,使密封圈變質,起不到密封作用,導致滲漏油。4) 看接地裝置。配電變壓器運行時,其外殼接地、中性點接地,防雷接地的接地線應 接在一起,共同完成好接地。

??檢查中若發現接地線導體銹蝕嚴重,甚至斷股、斷線,應及 時處理。(2) 聽:聽配電變壓器有無異響。1) 聲音比平常增大且均衡。雖然是配電變壓器過負荷。此時應監視變壓器溫度,必 要時調整負荷,使其在額定狀態下運行。也可能是電網發生過電壓,如電網出現單相接地 或鐵磁諧振,此時可參考電壓表與電流表指示,根據具體情況改變電網的運行方式。

??2) 聲音出現不均勻雜音。配電變壓器內部個別零件松動,如夾件或壓緊鐵心的螺桿 松動使硅鋼片振動加劇,造成內部傳出不均勻的噪聲。時間長了就會(huì )破壞硅鋼片的絕緣膜, 引起鐵心局部過熱,若此現象不斷加強,應停用檢修。3) 出現放電的“吱吱聲”??赡苁桥潆娮儔浩鲀炔炕蛲獠刻坠馨l(fā)生表面局部放電造 成。

??在夜間或陰雨天時,可看到套管附近有電量輝光或藍色、紫色的小火花,這說明套管 瓷件污穢嚴重或線夾接觸不良,應清除套管表面的臟污及使線夾接觸良好。若放電聲來自 變壓器內部,可用絕緣棒聽內部聲音,如聽到內部“吱吱”聲或“叭叭”聲,可能是繞組 或引出線對外殼閃絡(luò )放電,鐵心接地線斷開造成鐵心感應的高電壓對外殼放電或分接開關 接觸不良放電造成,此時應及時檢修。

??4) 出現水的沸騰聲??赡苁抢@組發生短路故障,造成嚴重過熱,也可能是分接開關 因接觸不良而局部嚴重過熱。出現這種異?,F象,故障一般比較嚴重,應立即停止配電變 壓器運行進行檢修。(3) 聞:聞配電變壓器有無異味。當配電變壓器內部發生嚴重故障時,油溫急劇上升, 同時分解出大量的氣體,使油位急劇上升,甚至從油枕中流出。

??此時應停止變壓器運行, 打開油枕蓋,聞一聞配電變壓器內部氣味,若有明顯燒焦氣味,則說明繞組可能再現故障, 需停電檢修。