法蘭夾安裝示意圖 法蘭夾安裝要求 標準法蘭夾長度尺寸
航站樓工程約18萬平方米,為兩層半式航站樓,局部夾層及三層,地上建筑面積17萬平方米,最高點約39米,地下管廊7100平方米,分水電、暖通管廊,兩個管廊長度各900米左右,管道約1萬米。航站樓平面布局分為主樓(A區)、指廊(B區)、衛星廳(C區),主要功能:一層為國內、國際行李分檢、提取、迎賓大廳、辦公區、各設備用房、空調機房;二層為出發廳、執機、安檢、候機廳、商業區;夾層為到達通道。由于風管量大,約9萬平方米,工程工期緊,需要采用全機械化集中加工風管,為此編制關于風管加工的施工專項方案。
編制依據如下:
?。?)此項工作根據專業施工圖紙等相關資料文件;
?。?)《通風與空調工程施工質量驗收規范(GB50243—2002)》GB50242-2002;
?。?)《建筑工程施工質量驗收統一標準規范》GB50300-2001;
?。?)《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-99;
?。?)《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005;
?。?)《建筑施工高處作業安全技術規范》JGJ80-91;
二、施工工藝選擇
由于該工程工期緊,風管體量大,約9萬平方米,在短時間內完成風管加工需要選擇一種先進工藝,又考慮到共板法蘭風管兼具角鋼法蘭風管的優點,并結構強度更強,無焊接、耐腐蝕性好,連接嚴密,漏風率低等諸多特點。為此該工程選用共板法蘭風管加工風管,該風管采用全自動生產線,并結合世界上先進的數控及光纖信息技術,除能生產鍍鋅直矩形風管外,還能生產彎頭、三通、四通等各種異形風管部件。該工藝特點如下:
1、 生產線機械化、自動化程度高,大大提高了制作效率以及風管的制作精度。
021yin.com 物自重。
3、風管密封性好,顯著降低漏風量,節約能源,降低主機運行成本。
4、風管自動壓筋,強度高且外形美觀整潔,無鋅層破損。
5、生產安裝快捷,減輕勞動強度,提高勞動效率,滿足現代化工程需要。
三、工藝原理
1、 根據現場風管口徑及形狀輸入電腦,由程序軟件控制設備下料。
021yin.com 蘭。使用該設備,制成相應連接用法蘭角。
3、現場安裝時,使用法蘭角及法蘭固定卡連接風管,達到安裝目的。
?。?)繪制風管加工草圖
根據施工圖紙及現場實際情況(風管標高、走向及與其它專業協調情況) 按風管所服務的統繪制出加工草圖,并按系統編號。
?。?)直管的生產流程
根據草圖輸入風管尺寸到電腦→進鍍鋅板于生產線調直→壓筋(大邊尺寸>630mm)→切割機切角→剪板機剪板→咬口(插口及承口)→機制TFD法蘭成形機→折彎機折彎(根據口徑的大小折成一字形、L形、U形、口形)→質檢。
?。?)異形管(彎頭、三通等配件)生產制作流程
根據圖紙電腦制出切割圖→FPC3600等離子切割機切割出半成品→單機咬承口和插口→TFD法蘭成型機→折彎機折彎→質檢。
共板法蘭風管示意圖如下:
共板法蘭風管示意圖
2、風管安裝
?。?)風管加固
021yin.com固,排列應規則,間隔應均勻,板面不應有明顯的變形。
?、?當風管大邊尺寸在1000mm以上時,可采用角鋼、扁鋼、鋼管、Z形槽、加固筋、通絲螺桿等進行管內外加固。
?、?角鋼或加固筋的加固,其高度應小于或等于風管法蘭高度,排列應整齊,間隔應均勻對稱,且不大于220mm,與風管的鉚接應牢固。
?、?管內用通絲螺桿支撐加固,其專用墊圈對外保溫風管置于風管內壁,對不保溫風管或內保溫風管,則放在風管外壁,通絲螺桿宜設置在風管中心處,風管斷面較大時,應在靠近法蘭的兩側各加一根通絲螺桿支撐加固。
?、?風管斷面>1250*630時,為了保持相鄰壁面互相垂直,宜在風管內四角采用90℃斜支撐加固。
?、?中壓和高壓系統風管,其長度大于1250mm時,應采用加固框補強。
?。?)風管連接
?、?由于風管生產線與施工場地不可能在一處,應在車間先按繪制的草圖加工成半成品,并按系統編號,在工地上按照編號進行風管的組裝。
?、?機制風管采用聯合角咬口連接,以加強風管的密封性。
?、?分支管與主管連接采用聯合咬口或反邊用拉釘與主管鉚接,并在連接出用玻璃膠密封以防漏風。
?、?風管法蘭與法蘭間的連接采用采用特制的TFD法蘭角,用榔頭輕擊將之敲入法蘭中再用螺栓連接。
法蘭角的工藝尺寸見下表: