小編:夏工,很高興您能和我們分享關于家裝管路施工知識,下面我們談談關于家裝管路施工的秘決。首先家裝管路施工前應該注意什么?
夏工:每一根水管后面,都有一套專業的服務系統保障。家裝管路施工前期條件:一個詞:安全,安全分為使用安全(亦產品原材料選擇、生產廠家的資質)。人類最寶貴的資源是水,那么作為輸送最寶貴資源水的載體,所以水管本身必須是健康、衛生、環保的。還有就是施工安全,隨著人們生活水平的不斷提高和對居室裝修美觀的追求,隱蔽工程應允而生,隱蔽工程指敷設在裝飾表面內部的工程,做居室裝修,隱蔽工程是關鍵,如果沒有做好表面裝飾,再漂亮也是陡勞。隱蔽工程分為:水安裝、電安裝及防潮防水等項目。給水系統作為保證水質、水量、水壓安全系統,在裝修過程中,一旦出現問題,后果可想而知,我們總結,在PP-R管道的滲水事件中有98%以上因施工質量造成,所以每一個環節都不容忽視,如果任意一個環節出了問題,都可能帶來非常嚴重的經濟損失,甚至對人身安全帶來傷害。
小編:家裝管路安裝前應該做哪些準備?
夏工:安裝前的準備
1、設計圖紙:水管走向布局確認和用水設備定位。
2、根據裝修設計圖紙及房型結構來確定走向,水管走向分為吊頂排列;墻槽排列;地面排列;明管安裝,目前施工從安全規范出發,選用吊頂、墻槽、地面三種有機結合進行施工。
3、用水設備定位:例如,在管道系統中的前置過濾器,全房凈粵坏統,鍋爐、熱水器、洗漱臺、馬桶、浴缸、暗裝淋浴、增壓泵等,在安裝水管前,上訴這些應到現場并確定擺放位置和尺寸。
4、產品及規格檢查:對每根管材的兩端在施工前應檢查是否損壞或是否清潔。產品防止在運輸過程中對管材生產的損害,如有損害或不確定管材安全時,兩邊端口應剪去4-5厘米,并嚴禁用錘子或重物敲擊水管,以免留下隱患。
5、安裝工具的檢查:拖線板、電線、插頭、插座是否完好,熱熔器、模具否老化、松動或損壞,專用管剪是否完好。模具更換:連續作業30天左右更換,熱熔機更換:連續作業半年至一年左右。
小編:家裝管路安裝注意事項?
夏工:
1、嚴禁在工地或做防水處理時將瀝青、涂料、香蕉水等易揮發物涂在管道表面,產生水質變成異味。
2、使用金屬螺紋管件或潔具安裝,嚴禁使用非生料帶作密封輔件,避免從螺紋處滲水。生料帶纏繞14-16個圈稍用力。
3、過度擰緊金屬螺紋管件,會(huì )導致擰裂管件而導致滲水。
4、墻頂排列:固定冷水管管卡間距為50±5cm,熱水管管卡間距為35±5cm,水管間距15cm(水管太近,在不透風的情況下產生冷凝水,導致墻面發霉)。
5、墻槽排列:淋浴龍頭預留絲口的固定,冷熱水絲口中心距15cm中心。墻角處固定預留間隙以利管道膨脹、伸縮、拉升。
6、地面排列:成品保護,冷熱水管串聯,用水泥敷設。
小編:家裝管路測壓和使用過中發生滲漏,是由哪些原因造成?
夏工:
1、熱溶機的溫度編高或偏低;
2、模具使用時期過長,嚴重磨損、老化、熔接面不光滑;
3、在熔接過程中,熔接電鉆有水漬和油污導致接觸面不熔接;
4、技術人員未經過正規培訓,操作不當;
5、在施工中人為因素損傷,比如重捶敲擊或釘子類;
6、管材與管件非同材質如管道發生爆裂或鼓起產生滲漏。
小編手記:由于時間關系,夏工給我們講解了一些家裝管路施工重點,具體的產品種類安裝方法摘自夏工的《家裝管路施工》秘籍。
《家裝管路施工》秘籍
一、PPR管安裝規范圖解
a)安裝前準備
1、安裝之前需要準備熔接機、剪刀、記號筆、直尺和清潔毛布等;
2、熔接機需要有可靠接地措施:
3、安裝熔接頭并檢查規格正確、連接牢固可靠后方可通電;
4、紅色指示燈點亮表示正在加溫,綠色指示燈點亮表示可以熔接;
5、檢查管材、管件的規格尺寸是否符合規定要求;
6、一般家庭安裝不推薦使用埋地暗敷方式,而是采用嵌墻或嵌埋天花板的暗敫方式。
b)清潔管材管件熔接表面
1、熔接之前需要清潔管材熔接表面和管件承口表面,不能有各種污漬;
2、管材端口在一般情況下應切除2 -3厘米,如有細微裂紋則必須剪除4 -5厘米;
c)管材熔接深度劃線
熔接之前需要在管材表面劃出一段沿管材縱向長度不小于最小承插深度L2圓周標線;
d)熔接加熱
1、將管材管件勻速地推進熔接模套和模芯,管材推進深度至標志線,管件推進深度至承口端面與模芯終止端面平齊;
2、推進過程中不能有旋轉、傾斜等現象;
3、加熱時間按照標準規定執行,冬天一般延長加熱時間50%。
e)對接插入及調整
1、對接插入時速度盡量快一些,防止表面過早地硬化;
2、對接插入時允許有不大于5度的角度調整,但是必須在規定的調整時間內完成,
3、對接插入時不允許管材、管件之間有相對的旋轉運動。
f)定型及冷卻
1、在允許的調整時間過后,管材和管件之間應保持相對靜止,不允許再有任何相對移位;
2、冷卻應采用自然方式較合理,禁止使用水、冰等冷卻物強行冷卻。
g)管道試壓
1、管道安裝完畢后需要在常溫下狀態調節規定的時間后方可進行試壓;
2、試壓充水時應在管道的最高點安裝排氣口,只有當管道內的氣體完全排放完畢后方可進行試壓;
3、一般冷水管道驗收壓力為系統工作壓力的1 .5倍,熱水管試驗壓力為系統工
4、作壓力的2. 0倍,保壓時間不小于一小時,壓力下降不允許大于6%。
5、工程安裝的試壓推薦先進行逐段試壓,在各區段合格后再進行總管網試壓,
6、不推薦在工程完畢后才進行一次性試壓;
7、試壓用的管堵屬試壓專用,在試壓完畢后應更換成可長久使用的金屬管堵。
二、PVC-U安裝規范圖解
a)安裝準備
1、檢查管材和管件應清潔、光滑、無毛刺,規格尺寸應符合規定要求,有合格證明;
2、準備PVC膠粘劑、手鋸、毛刷、銑口器、棉布等輔助材料和工具.
3、檢查預留孔洞預埋件已配合完成,布管位置已標識;
4、操作場地清理干凈無障礙物,應通風良好,遠離明火。
b)預制加工
1、按預留口位置測量尺寸,繪制加工草圖,量好管道尺寸,進行斷管;
2、平齊斷口,用銑刀或刮刀除去斷口內外飛刺,外棱銑出150度角;
3、試插承插口約四分之三承口長度,劃好標記,間隙合適。
c)管道粘接
1、用棉布將承插口需粘接部位的水分、灰塵擦拭干凈;
2、用毛刷涂抹膠粘劑,先涂抹承口后涂抹插口,隨即用力垂直插入至劃線位置,插入粘接時將插口稍作轉動不超過90度,調整間隙以利膠粘劑分布均勻,穩固約30s至1min使粘接牢固;
3、將溢出的膠粘劑擦拭干凈,多口粘連時應注意預留口方向,膠粘劑易揮發,使用后應隨時封蓋。
d)排水管道安裝和試壓
1、先后按圖紙安裝干管、立管和支管;
2、穿樓板處設置與相應立管或支立管配合使用的PVC-U材質的止水冀環,防止地面積水沿光滑的PVC-U管外壁下滲,起固定支撐作用;
3、在排水立管和較長的懸吊橫干管上,應安裝伸縮節,已解決管道的伸縮量;
4、根據管段長度調整好坡度,合適后固定卡架,控制管道的膨脹伸縮方向和分擔立管的自重。
三、電工套管安裝規范
a)安裝準備
1、檢查管材和管件應清潔、光滑、無毛刺,規格尺寸應符合規定要求,有合格證明;
2、準備PVC膠粘劑、專用剪刀或手鋸、毛刷、棉布等輔助材料和工具;
3、操作場地清理干凈無障礙物,應通風良好,遠離明火。
b)預制加工
1、繪制加工草圖,量好管道尺寸,進行斷管,清除口端毛刺;
2、試插承插口約3/4承口長度,劃好標記,間隙合適。
c)管道粘接
1、用棉布將承插口需粘接部分的水分、灰塵擦拭干凈;
2、用毛刷涂抹膠粘劑,先涂抹承口后涂抹插口,隨即用力垂直插入至劃線位置,插入粘接時將插口稍作轉動不超過90度,調整間隙以利膠粘劑分布均勻,穩固約30s至1min使粘接牢固;
d)管道安裝
1、管材在規范操作下還可以使用彎管彈簧插入管內進行彎曲,彎曲應慢慢進行,注意彎管后會(huì )有較大的回彈,宜彎曲到所要求角度的2倍左右;
2、在寒冷的天氣,可用布將管子需彎曲處反復摩擦以其適當升溫后再彎曲;
3、在明裝管的接線盒兩側和彎曲段兩側約200-250mm處安裝PVC管卡,管卡可沿直管滑動,以便調整其固定位置;
4、合理布置管卡間距,當管徑在20mm及以下時建議不超過1m,當管徑為25-40mm時建議不超過1.5m.
四、銅管安裝規范圖解
a)安裝前準備
1、安裝之前需要準備焊接機(氧一乙炔焊機或電加熱焊機)、管材割刀和清潔毛布等;
2、電加熱焊機需要有可靠接地,氧一乙炔焊機的工作場所需要保持良好通風狀態;
3、檢查焊槍的氣體關是否靈活可靠或碳導電極是否完好;
4、檢查管材、管件的規格尺寸是否符合規定要求;
5、一般家庭安裝不推薦使用埋地暗敷方式,而是采用嵌墻或嵌埋天花板的暗敷方式。
b)清潔管材管件熔接表面
1、焊接之前需要清潔管材表面和管件承口表面的氧化膜和各種污漬;
2、管材切割端口應垂直于管材中心線,如果管材端口有超差的變形則必須切除變形部位,清除產品端口的各種毛刺。
c)管件、管材均勻加熱
1、首先對管件進行一定程度的預熱,然后將管材插入管件并對兩者進行均勻的加熱,對于大管件的可以采用雙火焰加熱方式;
2、加熱時間按照標準規定執行,冬天一般延長加熱時間30%。
d)添加焊劑和焊料
1、當管材、管件加熱至要求溫度時先添加焊劑,以便去除氧化皮和雜質等,然后沿著圓周勻速添加焊料至焊縫飽滿均勻;
2、添加焊劑、焊料時不允許火焰直接加熱焊劑、焊料,而是主要保持必要的溫度;
e)定型及冷卻
1、在停止加熱后管材和管件之間應保持相對靜止,不允許再有任何相對移位,尤其是在焊料進入凝固狀態的時候;
2、冷卻應采用自然冷卻方式較合理,禁止使用水、冰等冷卻物強行冷卻。
f)管道試壓
1、管道安裝完畢后需要在常溫下狀態調節規定的時間后方可進行試壓;
2、試壓充水時應在管道的最高點安裝排氣口,只有當管道內的氣體完全排放完畢后方可進行試壓;
3、一般冷水管道驗收壓力為系統工作壓力的1.5倍,熱水管道為系統工作壓力的2.0倍,保壓時間不小于半小時,壓力下降不允許大于3%。
4、工程安裝的試壓推薦先進行逐段試壓,在各區段合格后再進行總管網試壓,不推薦在工程完畢后才進行一次性試壓。