一、幕墻工程施工圖紙內容要求
幕墻工程施工圖紙一般應包括封面、目錄、設計說明、材料明細表、立面圖、平面圖、立面索引圖、標準節點圖、全部大樣圖、節點圖、
埋件、角碼等加工件加工圖、型材截面圖以及開模圖等。力學和熱工計算書。
各部分圖紙內容應統一、完善,立面圖、平面圖與大樣圖、節點圖等圖紙的表述要一致,前后對應。應包含廣告牌收口、清洗配套措施等
二、幕墻工程施工圖紙編號要求
幕墻工程施工圖紙除封面外,應按照圖紙內容的分類進行編號,各類別編號應統一連續。
三、封面和目錄設計深度要求
1、封面
應包括工程名稱、出圖日期、設計公司名稱。(不得寫明外立面裝飾工程,標明幕墻或門窗)
2、目錄
應按全部圖紙的種類劃分大項,在大項下按圖紙編號、名稱等順序排
列,圖紙頁數應連續編碼。
圖框中含有工程項目名稱,建設單位名稱(與任務書相同),建筑設計單位名稱,圖紙繪制比例、圖幅、圖號和頁碼。索引圖注明索引號
圖號和索引號勾注一起放大放置圖紙右下角。
四、設計說明設計深度要求
應包括幕墻工程概況、本次設計范圍描述(列舉單項和分布情況),設計依據和采用規范、設計理念和構造設計理論、主要幕墻形式系統概述(幕墻結構選材及構造要點說明)、
物理性能、建筑設計(防火和避雷)、材料物理性能和本項目選用概述、加工要求、施工要求、其他施工單位配合和施工注意事項、面飾材料色差控制辦法、實驗要
求、清洗配套措施、成品保護、物料表等。
1、幕墻工程概況
應包括幕墻工程名稱、建設地點、開發單位、建筑設計單位、建筑物總高度、層數、標準層高、總面積、主體結構形式地面粗糙類別、
建筑物耐火等級、抗震設計烈度、設計使用年限、幕墻工程概述等。
2、設計依據
應列舉幕墻工程所參照和引用的國家及地方頒布的規范及規程、法令以及行業標準文件包括工程招標和答疑文件等。
3、主要幕墻形式說明
應對幕墻工程所采用的主要幕墻形式進行簡要說明,包括但不限于對主要幕墻形式的分布部位和位置、結構體系、龍骨和面板材質與
規格等、節點做法、主要特點等的簡要說明(可以配圖)。
4、幕墻結構及構造要點說明
應對幕墻工程的主體結構體系、荷載組合、傳力途徑、預埋件(或后補埋件)等進行詳細說明,應表明工程設計構造形式和連接節點具有的安全性、先進性和經濟性,以及立面分格和幕墻的構造厚度等。
5、物理性能
應明確幕墻工程的設計風壓變形性能、空氣滲透性能、雨水滲漏性能、平面內變形性能;隔聲性能、保溫性能、耐撞擊性能以及光學性能等。本項目采取相關配套措施
6、建筑設計
主要包括幕墻工程的防雷構造設計、防火構造設計、抗震設計、耐腐蝕設計、綠色環保和節能設計、可視(玻璃、透明)幕墻所暴露出的內圍護結構外表面(墻面、梁柱、洞口、百葉等部位)的設計等。
7、材料選擇
表明用于幕墻工程的主要材料的使用部位、材質、規格、產地要求(如有)、主要性能指標等。一般應包括鋁合金型材、鋼制件、玻
璃、金屬板、石材及其它板材、膠類、密封膠條、五金配件及其它附件等,應對幕墻工程所用的主要材料進行有針對性的說明和描述。其
中特別強調以下內容:
1)鋁合金型材、鋼制件、金屬板、石材等需特別明確材質和表面處理要求。石材的彎曲強度經檢測機構實測結果不應小于8Mpa。
鋼材表面處理完整的寫出除銹方法、除銹等級、底面配套涂料名稱及道數、涂膜總厚度等,端口焊接封堵。
2)玻璃需特別明確原片、鋼化、夾膠、中空層、鍍膜等主要性能指標,對原片顏色、玻璃均質處理、夾膠膠片、中空層的構造和填充、
鍍膜的類型及鍍膜面的位置等要重點予以說明。
3)膠類包括硅酮耐候膠和結構膠等,需特別明確區分中性或酸性、單組份或雙組分等要求。注明在有效期內使用,硅酮結構膠相容性實
驗和復驗的要求,不合格不得使用,全玻幕墻除外,現場不得填注。同一幕墻采用同一品牌結構膠和密封膠,含相容性可配套實驗報告。
石材幕墻施工中不得使用云石膠,云石膠是石材相互粘結時使用,注明干掛膠的使用比例(0.9-1),A膠略大于B膠。石材幕墻膠無污染
實驗報告和供方提供實驗報告。
4)密封膠條需特別明確材質,區分三元乙丙、氯丁橡膠、硅橡膠等
具體要求。
5)五金配件需特別明確材質、開啟方式、規格等指標,如應區分不銹鋼304 和316 的材質要求,說明開啟五金的鉸鏈、風撐、多點鎖
系統具體配置、地彈簧的承重要求等。螺栓注明加設彈簧墊圈作為防松措施,
6)焊條型號、焊縫形式和焊縫質量等級。
7)根據建筑設計窗墻比,在《陜西省建筑節能設計導則》相關表格中查出玻璃及窗框類別,核對建筑圖紙相關技術指標要求,存在矛盾
點時及時和甲方聯系,以便準確選擇相關材料。
8)所有面飾材料需在設計過程中和建筑設計院落實顏色,并標注與圖紙中,并列出匯總表。
8、加工及施工要求
應說明對面飾材料、構件加工精度的要求、與土建設計施工的配合要求、與電氣設計施工的配合要求、對幕墻施工的要求包括施工精度要求等。
9、一般說明
包括對清洗設備(如有)及設計資料的一般說明。
10、需其他專業配合內容和幕墻施工單位配合事項
應說明需建筑配合完善內容和其他專業設計和施工時注意事項,施工單位進場測量后繪制分格圖和局部節點尺寸,待設計單位確認后方可施工。
11、實驗
列出實驗詳單(表格形式),注明組數劃分、相關數據、試驗時間.
一、幕墻性能檢測包括風壓變形性能、氣密性能和水密性能,即通常所謂的“三性試驗”。必要時可增加平面內變形性能及其他性能檢測。即所謂的“四性”。
二、角鋼和槽鋼不需要進行復試,在幕墻工程中需要復試的材料有:
1、鋁塑復合板的剝離強度;
2、石材的彎曲強度、寒冷地區石材的耐凍融性、室內用花崗巖的放射性;
3、幕墻用結構膠的邵氏硬度,標準條件下拉伸粘結強度;
4、石材用密封膠的污染性;
5、幕墻用結構密封膠、耐候密封膠與其相接觸材料的相容性和剝離粘結性試驗(這兩項指標密封膠出廠檢驗報告中不能提供,但在密封
使用前必須進行復驗)。
三、復驗材料取樣數量:在需要進行復驗的材料中,同一廠家生產的同一品種、同類型的進場材料應至少抽取一組樣品進行復驗,當合同
另有約定時,應按合同執行。
四、需要做現場實驗的有:
1、后置預埋件的現場拉拔試驗,抽取數量應按規范規定的比例采取隨機抽樣的依法進行;
2、硅酮結構密封膠的剝離試驗,抽取數量為每100 個組件抽取1 件。
3、如果采用雙組分硅酮結構密封膠,還應做混勻性(蝴蝶)試驗和拉斷(膠杯)試驗。同種類型做一組即可。
4、淋水試驗,全數進行。
5、窗戶和玻璃幕墻的玻璃漏點實驗
五、檢驗批的劃分:
1、相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500~1000 平方米為一個檢驗批,不足500 平方米應劃分為一個檢驗批;每個檢驗批每100 平方米應至少抽查一處,每處不得小于10 平方米。
2、同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。
3、對于異形或者有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分和每個檢驗批的檢查數量應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程的規模,由監理單位、建設單位和施工單位協商確定。
五、材料明細表設計深度要求
材料明細表應表示出該工程所用的所有材料,包括鋁型材、玻璃、鋁板、石材、鋼板、鋼型材、鋼加工件、密封膠、膠條、保溫防火材料、
五金件、螺栓螺釘及其他輔材等。注明設計提供封樣項目。
鋁型材須說明各種材料所有的部位,表面處理、顏色要求、材質要求、線密度和斷面形式等。
玻璃須說明各種材料所有的部位和主要說明,比如玻璃的厚度、顏色、鍍膜處理等。
鋁板、石材、鋼板、鋼型材及鋼加工件等須說明各種材料所有的部位、表面處理、顏色、規格要求、質量等級等。
其他幕墻材料須說明所有的部位和規格、參數等。所有材料不得標明廠家。所有材料不得標明廠家。(鋁型材截面圖不得標注編號,只寫
明名稱、使用部位、線密度、表面處理辦法)
六、平面圖設計深度要求
幕墻工程平面圖應表示出埋件位置、主體結構、平面分格、立柱位置、面板等設計內容。
1、結構平面
幕墻平面圖必須以建筑結構平面圖為基準進行繪制,應準確表示出幕墻附近的主體結構,包括結構柱、構造柱、剪力墻、填充墻、主體結
構邊梁,其中柱、剪力墻及填充墻應區分明確,首層的有櫥窗位置應將櫥窗內墻和門表示清楚。應繪制足夠的墻身大樣圖,在墻身大樣圖
上應準確表示出主體結構邊梁、填充墻及圈梁,并作控制性標注。
2、不同幕墻總類的表達
幕墻平面圖應準確表示出立柱的位置及幕墻面板,面板的接縫應予以定位表示,全玻幕墻應表示出玻璃肋。可以看到的裝飾面應用圖例填
充,有裝飾條的幕墻應表示清楚裝飾條距面板的距離,雨篷應在平面圖上表示出來,有吊頂時,應將吊頂平面圖表示清楚,如有燈具也應
表示,如有拉桿表示出欄桿位置和標高。
3、標注
幕墻平面圖中應標出面板的分格、幕墻構造厚度尺寸及幕墻種類的分界線,尺寸標注必須含有相鄰軸線有關系,所有的標注必須字高大小
一樣,字高2.5mm,等比例縮放。索引大樣時應明確標注大樣的范圍和索引號。
4、幕墻平面圖繪制比例應合理,不能超過1:300,必要時應分段繪制,比例要求必須遵循建筑制圖標準。
5、幕墻平面圖剖切位置應在窗高中部,圖中應表示出開啟扇及門的位置,表示出門窗編號及幕墻編號。門窗和幕墻編號和建筑藍圖對應。
6、幕墻平面圖中應將室內部分表達完整,特別是與幕墻緊鄰、相關的隔墻以及臨近幕墻的房間名稱。
7、圖框中含有工程項目名稱,建設單位名稱(與任務書相同),建筑設計單位名稱,圖紙繪制比例、圖幅、圖號和頁碼。索引圖注明索引號。
七、立面圖設計深度要求
幕墻立面圖應完善表達出建筑幕墻立面設計效果、幕墻材料及所在位置、分格等。
1、幕墻立面圖中應準確表示出立面分格、凹凸轉折關系及窗洞位置。有凹凸或轉折關系時,應采用粗線明確表示。遮擋部分必須采用展開
圖表示,斜面幕墻或弧面幕墻可以采用展開圖表示等。
2、幕墻立面圖中應對不同材料和結構形式的幕墻進行不同的填充表示,圖中幕墻工程材料超過一種時,應用不同的填充圖案表示,并有圖例說明。
3、立面圖的豎向標注應包括樓層標高標注、樓層號標注、豎向板塊分格尺寸標注、層高標注、建筑總高標注等,需要時應對局部標高進行標注,尺寸標注必須跟相應的樓層標高有關系,所有的標注必須字
高大小一樣,字高2.5mm,等比例縮放。
4、幕墻立面圖繪制比例應合理,不能超過1:300,必要時應分段繪制,比例要求必須遵循建筑制圖標準。
5、幕墻立面圖中應表示出幕墻開啟扇的開啟方式,出入口門的類型,雨篷的位置、類型及拉桿的位置高度等。(注意開啟扇和欄桿的
關系)
6、幕墻立面圖中大的平面轉折部位應標注轉折角度。
7、幕墻立面圖中應表達可視(玻璃、透明)幕墻所暴露出的內圍護結構外表面(墻面、梁柱、洞口、百葉等部位)的做法及其與幕墻的
關系。
8、若有女兒墻擋住部分幕墻立面,應采用虛線表示被擋住立面的輪廓及分格。
9、索引大樣時應明確標注大樣索引圖的范圍和索引號。如果有方向區分時,應表示出方向。
10、圖紙圖框上應有圖紙名稱、圖紙編號、比例、索引位置、頁碼等,必要時可以表示設計要求等。
八、大樣圖設計深度要求
不同類型的幕墻包括面板材料、結構形式和做法不同的幕墻,以及幕墻立面或平面比較復雜的部位,均應繪制大樣圖,比如大商業和底商
等必要時全部做相交連續的局部大樣圖。
1、大樣圖應標明索引自立面或平面圖紙的編號。
2、大樣圖繪制順序應先設計主要大樣,后設計次要大樣。
3、大樣圖的設計內容至少應包括立面大樣圖、平面大樣圖(橫剖)和墻身大樣圖(豎剖),每種不同的位置應要有相應的橫剖和豎剖。
4、大樣圖應采取合適的比例,不能超過1:100,主要大樣圖比例不能超過1:50,必要時將局部立面大樣圖、橫剖和豎剖相應的分成三
張圖布置,比例要求必須遵循建筑制圖標準,保證圖紙表達清楚。
5、大樣圖中應索引詳細的節點圖,將各部位的不同做法反映清楚,包括所有的收邊收口節點、有墻體部分的幕墻處理、女兒墻處理節點、
踢腳收口節點等。
6、大樣圖中應用填充的方式區分不同的材料,除膠縫可用單線條簡單表示外,其余應按節點設計的實際情況表達清楚。
7、平面大樣圖應對面層的平面分格、立柱的位置及橫梁與立柱的連接、防火保溫做法等有清楚的表達,并與節點設計保持一致。
8、立面大樣圖和平面大樣圖均應表示出幕墻開啟扇的開啟方式及出入口門的形式等。
9、墻身大樣圖應對面材的立面分格、橫梁的位置及與立柱的連接、防火保溫做法等有清楚的表達,并與節點設計保持一致。
10、局部立面大樣圖的豎向標注和豎剖大樣圖應包括樓層標高標注、樓層號標注、豎向板塊分格尺寸標注、層高標注等,尺寸標注必須跟
相應的樓層標高有關系;局部立面大樣圖的橫向標注和橫剖大樣圖應包括幕墻板塊的橫向分格、幕墻厚度尺寸及幕墻種類的分界線,尺寸
標注必須跟相鄰軸線有關系,所有的標注必須字高大小一樣,字高2.5mm,等比例縮放。
11、圖紙圖框上應有圖紙名稱、圖紙編號、比例、索引位置、頁碼等,必要時可以表示設計要求等。
12、大樣圖中必須包含永久性洞口和土建雨篷及一層懸挑梁的三邊收口剖面圖,一般大于結構或建筑完成面10mm
九、節點圖設計深度要求
幕墻工程節點圖應能清楚表現整個幕墻的材料及構造做法,對節點做法表達應完整清晰。節點圖應清晰準確的反映幕墻的具體做法和全部
材料,幕墻承包范圍內的材料均須在節點圖內進行表現并準確的進行標注,在節點圖上出現的不在幕墻承包范圍內的材料,亦須明確標注
為非承包項或以其它方式進行區分。
1、節點圖應至少包括但不限于以下內容:
1)標準節點,包括標準橫剖節點和標準縱剖節點。
2)縱剖節點,包括窗間墻縱剖節點、封頂縱剖節點、封底縱剖節點。
3)橫剖節點,包括封邊橫剖節點,轉角橫剖節點。
4)立柱安裝節點。
5)橫梁安裝節點。
6)功能節點,包括防雷、防火、防水、連接節點等。
7)開啟扇和門的五金配件裝配圖(包括膠條和毛條)。
8)加工圖。
9)石材幕墻和窗關系,尤其為相交窗。
2、節點圖中應標明索引圖紙的編號。節點圖可以從大樣圖中索引,也可從其它節點圖中索引,均應標注清楚,節點圖應采取合適的比例,
不能超過1:6,標準節點比例應按1:1 表示。
3、節點圖繪制順序應先繪制主要節點(包括標準節點、功能節點、安裝節點、主要交接節點、梁間節點及女兒墻收口節點、踢腳收口節
點等),后繪制輔助節點及收邊節點。在設計主要節點時應注意考慮與輔助節點和收邊節點的配合,盡量減少對輔助節點和收邊節點的特
殊處理。
4、節點圖應表達清楚,標注詳細,表達完整的設計思想,主要節點的應將所有的要求尺寸標注清楚,所有用的材料名稱須標注清楚。
5、對幕墻的主要部分要進行詳細設計,對墻角區和墻面區分開設計,不同樓層標高分開設計,確保節點做法安全、經濟。
6、應根據制圖規范及三視圖的原理,對節點圖中的參考投影線及投影面進行合理表達。(亦可繪制相應三維圖)
7、節點圖中無法表示或標注清楚的部位應繪制放大節點圖。
8、圖紙圖框上應有圖紙名稱、圖紙編號、比例、索引位置、頁碼等,必要時可以表示設計要求等。
十、埋件圖設計深度要求
幕墻工程埋件圖一般采用平面圖方式表達,也可根據需要設計成立面圖,比如主體結構立面上有布置了埋件的斜梁,則應繪制埋件立面圖
以準確表示埋件的定位。
1、埋件平面圖應以幕墻平面圖為基準,根據節點設計及結構設計,將幕墻埋件的實際平面位置表示清楚,標注埋件的施工定位尺寸,定
位尺寸一般包括中心線間距及與相鄰軸線的距離等。
2、應在埋件平面圖的基礎上繪制埋件剖面圖,清楚表示各部位埋件的不同配置。剖面圖上應表示埋件的施工定位尺寸、樓層標高、樓層
名稱、相關的軸線及其編號,以及與埋件有關的技術要求。
3、對不同的埋件,應繪制埋件加工圖,標注詳細,技術要求明確。
4、所有的樓層均須有相應的埋件平面圖,應全面反映幕墻工程主體結構上埋件的配置和定位情況。
5、應注意區分不同類型埋件,如板式埋件和槽式埋件等的埋設范圍。
十一、加工圖設計深度要求
加工類材料必須出具詳細加工圖,且注明加工誤差要求。
1、鋁型材應注明用途、線密度、使用部位、面層顏色和面層處理辦法、加工尺寸和允許誤差。互相配合、關聯的型材應連續繪制、齊全。
2、膠條:應注明加工詳細尺寸、材質要求、布置方案、必要時備注配套型材。
3、構件:包括鋁板、石材、玻璃、埋件、角碼、石材掛件、防火板等加工件。應注明材質、加工規范。
附加條文:
1、圖紙設計宗旨;清晰(材料、工藝)使用(成本核算和施工)標準工藝清晰。
2、禁止出現問題
遺漏標注尺寸;設計說明太簡;無關內容羅列;物料表后補;不考慮項目情況和建筑設計說明;沒有設計準備;跨過方案審核階段、私自和建筑設計師溝通、溝通無記錄、記錄無建筑設計師簽字;跨過施工白圖審核;設計師不參加圖紙方案和施工白圖審核過程;材料選擇無依據;計算書沒有針對性;節點設計沒有針對性;
3、石材幕墻膠縫高層為 8mm,多層或小高層為 6mm。
4、隱框玻璃幕墻不得使用斷橋型材,明框玻璃幕墻在甲方有明確要求時使用斷橋型材。
5、甲方沒有特殊要求,建筑圖紙中標明鋁板、鋁單板、鋁扣板均按鋁塑板設計。
6、雨篷鋼梁或小面積金屬幕墻鋼結構均不得鍍鋅處理。
7、明框玻璃幕墻和門窗部分中空玻璃第二道密封膠均使用聚硫膠
8、石材幕墻注明不得使用云石膠。注明切忌在潮濕、下雨、石材或干掛件表面存在浮灰、油污等的情況下施工。這樣不僅會(huì )導致粘結性
差,還會(huì )因干掛膠中的部分水溶性小分子物質隨雨水或水氣的滲出而污染石材。
9、物料表中對石材的描述不得只表明色系,要的設計過程中和甲方、建筑設計員初步確定石材石材名稱。
10、屋面幕墻收口斜坡向內,斜度5%,內側采用平板壓立板方案,立板不超過 150,直接完成將結構或建筑完成面一次性收口。
11、雙側或多層跌級線條,下級陽角采用密拼辦法,不得在陽角注耐候膠。
12、后補埋件連接螺栓處加設方墊片,規格為
13、所有螺栓均注明材質,并在設計說明中分析材料性能。
14、需其他專業配合內容處圖紙標明外,需另外注明 ,按照工作聯系單樣式出具。