南寧工人療養院生活區水管漏水檢測維修實例
近期,中水接到電話委托前往南寧工人療養院生活區進行測漏維修工作南寧。在檢測時,發現生活區地面有返水現象,項目組通過對地下管網的了解,判斷該區域管線存在管道泄漏,技術團隊隨即對此區域進行了詳細排查。
團隊對此區域排查后發現,在這種高噪音、強干擾的環境下檢測,聲音來源會(huì )較發散,檢測人員一定要仔細辨別每一種聲音,來回聽取,最終在多重干擾中檢測到有用信息,又因為此區域管網情況復雜,有消防水和生活水管線,漏水的聲音與消防水水流聲音重疊,又因出露點較少,無法使用相關儀,在這種情況下拾取聲音無疑增加了檢測的難度南寧。
雖各種原因增加了檢測工作的難度,但中水團隊憑借多年實戰經驗,分析完現場情況后,最終確定漏水檢測方案南寧。使用管線儀復核管道位置、走向和埋深,確保查漏工作的準確性。借助聽音桿、漏水探知機等儀器拾取地面聲音,多次檢測結果相互印證的方式進行漏水點精準定位。確定疑似位置后,使用勘探棒進行打眼確認漏漏點位置。
確定漏水檢測方案后,先通過管線儀探測確定管線具體位置、走向和埋深,并在地面做好標記南寧。其次使用聽音桿直接對地下管線進行聽音,確定管線泄漏點位置。最終通過對漏水點的開挖、驗證,得以成功維修補漏。